دوستان پروزهای داریم در سه طبقه که مساحت هر طبقه 250 متر است زیر زمین گرمایش شوفازه هم کف و طبقه یک و دوم گرمایش کف و همچنین بر ای سرویس بهداشتی هم اب گرم لازمه چطور میشه دیگ و مبدل و پمپ محاسبه کرد و نقشه موتورخانه به چه صورت باشد پنجره ها دوجداره و دیوارها تردی پنل هستش ممنون از دوستان عزیز
 
دوستان پروزهای داریم در سه طبقه که مساحت هر طبقه 250 متر است زیر زمین گرمایش شوفازه هم کف و طبقه یک و دوم گرمایش کف و همچنین بر ای سرویس بهداشتی هم اب گرم لازمه چطور میشه دیگ و مبدل و پمپ محاسبه کرد و نقشه موتورخانه به چه صورت باشد پنجره ها دوجداره و دیوارها تردی پنل هستش ممنون از دوستان عزیز

سلام.محاسبه بار حرارتي براي انتخاب رادياتور وديگ وپمپ وسايز لوله ها بستگي به شرايط دمايي منطقه داره واينکه آيا قراره هر سه طبقه توسط موتورخانه مرکزي تغذيه بشن يا هرطبقه پکيج گرمايشي مستقل دارشته باشه.
بهتره کتاب محاسبات تاسيسات ساختمان مهندس طباطبايي بخريد وبراي محاسبه بار وانتخاب تجهيزات بهش رجوع کنيد.
- محاسبه بارحرارتي ساختمان وتلفات از ديواره و درب وپنجره ها وکف وسقف با توجه به مصالح مصرفي واختلاف دماي طرح داخل وخارج
-محاسبه مقدار آب گرم مصرفي با توجه به لوازم بهداشتي در نظر گرفته شده وقراردادن در فرمول براي محاسبه مقدار واقعي آبگرم مصرفي با توجه به ضريب تقاضا که با توجه به کاربري ساختمان در جداول کتاب موجوده
-با ضرب کردن مقدار واقعي آب گرم مصرفي در ضريب ذخيره منبع،حجم منبع ذخيره محاسبه ميشود
-با جمع کردن تلفات حرارتي ساختمان وميزان انرژي لازم جهت تامين آب گرم ولحاظ کردن ضريب اطمينان سراغ محاسبه ديگ ومشعل ميرويم.بهتر است از دوديگ که هر کدام تامين کننده حداقل 75درصدکل گرمايش باشند استفاده کنيم
-براي انتخاب مشعل بايد ظرفيت ديگ رو در 1.25ضرب کنيم چون به مرور زمان راندمان مشعل پايين مياد
-براي انتخاب پمپ سيرکولاتور هم بايد ميزان دبي آبگرم مصرفي وافت انرژي در مسير آب که توسط لوله واتصالات ومبدلها و...داشته باشيم که براي محاسبه افت بايد پرمقاومت ترين مسير که طولاني تر ه واتصالات ومصرف کننده هاي پرمقاومت مثل دوش حمامه در نظر بگيريم وارتفاع لوله کشي از موتورخانه تا آخرين مصرف کننده مثل دوش حمام وضريب 50درصد به خاطر رفت وبرگشت بودن مسير آب گرم براي طول لوله افقي اموردنياز وجمع بستن اين افتها ومراجعه به کاتالوگ انتخاب پمپ .باداشتن دبي و افت هد ميتونيم پمپ سيرکولاتور رو بادرنظرگرفتن يه پمپ مشابه براي زاپاس يا جايگزين رو انتخاب کنيم.و...
به صورت سرانگشتي ميشه با توجه به ميانگين سردترين روز سال در يه دوره30ساله حدود350 تا450 بي تي يو در ساعت براي هرمتر مربع زير بنا براي گرمايش فضا لحاظ کرد وطبقات اول واخر چون تلفات بيشتري دارند بهتره بعداز محاسبه تعداد پره هاي رادياتور هرقسمت،دو عدد پره اضافه تر بر طبقات مياني درنظرگرفت
اينکه از چه نوع لوله واتصالاتي استفاده ميکنيد هم مهمه که سيستم لوله کشه فولادي باشه يا با استفاده از لوله پلي اتيلن مشبک به صورت کلکتوري و...
 