مدل کردن سقف شیب دار ، warning نداره موقع run کردن ؟؟ بارگذاریش چطوری هست ؟؟
warning باید ببینیم دلیلش چیه
مدل کردن سقف شیبدار به تنهایی وارنینگ نداره
در ضمن بعضی warning ها که منجر به error نباشن قابل قبول هستند
یکی از دلیل های وارنینگ شاید در سطوح منحنی رامپ باشه که نیاز به انتخاب چندین نقطه هست که موقع ترسیم ممکنه خطا ایجاد بشه
یه دلیل دیگه موقع ترسیم اگه سقف شیبدتر یک ستون رو قطع کنه باید ستون از اون نقطه تقسیم بشه
برای بارگذاری هم باید ببینیم که کجا استفاده شده
در سوله معمولا یک قاب مدل میشه و روی فریم بارگزاری انجام میشه ودر صورتی که سه بعدی هم مدل بشه فقط سقف ترسیم میشه و بارها باز به صورت خطی روی تیرها و ستونها اعمال میشه در این حالت
بار باد به صورت local 2 و بار مرده به صورت Gravity و بار زنده یا برف به صورت Gravity proj اعمال میشه روی تیرها
در صورتیکه رمپ ماشن رو باشه و عضو اصلس سازه ای نباشه فقط بار مرده و زنده طبق ضوابط مبحث ششم اعمال میشه
اگر عضو اصلی سازه باشه یعنی سقف به صورت یک دال شیبدار مدل بشه بار مرده و زنده طبق مبحث 6 یا مدل نکنید و بار به صورت دستی روی تیرهای اطراف اعمال میشه
برای دیافراگم کردن هم اگر دال مدل شود چون مقطع بتنی مستحکم هست عملا صلب بوده و تغییر شکلهای پایینی داره و نیازی به دیافراگم نیست ولی اگر دال شیبدار مدل نشود
برای اعمال بار زلزله به اعضای سازه ای هم گره های قسمت شیبدار را انتخاب و توسط دستور assign -و joint و diaphragms ' گره ها را به هم ببندید که در این صورت برنامه warning می دهد که مهم نیست