تئوري جالبي مطرح كردي .. راستش من اين چنين سازه اي طراحي نكردم و برام جالب بود كه ستونهاي تراز دوم نسبت به تراز پايين تر قوي تر مي بايست باشه . در مورد اتصال 2 فونداسيون با شناژ قائم كار معقولانه اي هست . در پروژه برج نيز ما 2 فونداسيون رو از طريق ديوار حائل به هم متصل كرده بوديم . ولي به راستي اين شناژ قائمي كه در موردش صحبت كردي بايستي بر اساس چه ضوابطي طراحي بشه ... نميدونم در آيين نامه در اين زمينه مطلبي اومده يا خير ... من فكر ميكنم به جاي در نظر گرفتن يك شناژ قائم كار اصولي تر اجراي يك ديوار بتن آرمه در مرز مشترك بين 2 فونداسيون است كه در واقع پلي بين 2 فونداسيون نيز ميباشد و 2 فونداسيون رو به هم مرتبط ميكند .
كمي در مورد دتايل شناژ قائم خودت توضيح بده و در صورت امكان تصويري هم بزاري كه ديگه عالي ميشه ...
شما اين نوع فونداسيون رو به چه صورت در Safe مدل ميكني ؟ به عبارتي آيا اين فونداسيون رو بصورت يكپارچه با فونداسيون تراز پايين تر در فونداسيون همانند يك فونداسيون كامل يكپارچه مدل ميكني ؟ يا روش ديگر ؟
در مورد ممكن بودن تعريف 2 تراز پايه متاسفانه چيز زيادي يادم نيست ... اميدوارم بقيه عزيزان در اين بحث مشاركت كنن و نظر بدن ...
مهندس شما فرض كن با مقطع 50x50 در تراز پايين تر جواب گرفتي ...پس طبق گفته خودت در تراز بالاتر نياز به مقطع بزرگتر يا پر تراكم تر از نظر فولاد داري يعني مثلا 55x55 ... حالا به جاي رفتن به ابعاد بالاتر بعدهاي كمتر رو هم امتحان كن .. يعني فرضا 45x45 يا حتي 40x40 و با حالت 55x55 مقايسه كن ببين وضعيت نيروهاي داخلي به چه صورته ... در ايتبس شما گاهي مواقع جواب بهتر رو با كم كردن ابعاد و نه افزايش ابعاد بدست خواهيد آورد . ضمنا در قاب هاي خمشي تيرها نيز سهم به سزايي در تحمل بار هاي جانبي دارند . با بالا بردن ارتفاع تير تاثير بيشتري در كم كردن بعد ستون خواهيد گرفت . آيا اين كارها رو انجام دادي ؟ و آيا نتيجه اي داشته يا خير ؟
خوب
در مورد دیوار به نظرم فکر خوبیه
فقط واسه سازه دو طبقه خیلی متعارف نیست
یه پروژه 9 طبقه داشتیم (ما مجری بودیم)دقیقا همین مدلی بود دور تا دور زیرزمینها دیوار حائل بود ولی انجا که وجه مشترک فنداسیونها بود دیوار نداشت
فقط فنداسیون ها به اندازه نیم متر همپوشانی داشتند و فاصله بینشون که زیاد هم بود با لاشه سنگ پر شد.
این نظر طراح سازه بود که دکتری عمران هم داره
در مورد دتایل اتصال هم تو این تصویر مشخص کردم منظورمو
جانماییش هم در پلان به این شکله
من خودمم تو آیین نامه چیزی پیدا نکردم در این مورد
در مورد طراحی این مدل فنداسیون هم دو روش وجود داره
یکی اینکه یه بار خروجی از طبقه base( زیرزمین )بگیریم و یه بار از تراز بعدی )story 1(
و جداگونه به صورت دو فایل مجزا طراحی بشن
روش دوم اینکه از فایل متنی خروجی ایتبس عکس و العمل های تکیه گاهی رو به صورت دستی در SAFE اعمال میکنیم که به نظرم این روش بهتره
راستی با مقاطع کوچکتر هم امتحان کرده بودم و البته جواب یه کم بهتر میشد و درصد آرماتور پایین اومده بود
این موضوع دلیلش اینه که ((توزیع نیرو به نسسبت سختی هست))
یعنی هرپه سختی بیشتر باشه نیروی بیشتری رو جذب میکنه