دوستان برقی سلااااااااااااام. خواهشا کمکم کنید. من این ترم مبانی برق دارم. پدرم دراومده. همش این استاده سوال میده منم که بلد نیستم. گفتم بیام ببینیم شما دوستان که رشتتون برقه می تونید کمکم کنید؟ ممنون میشم
سوال 1 ) یک بار 25 (KVA) با ضریب قدرت 0.8 پس فاز دارای یک سری heater ( یک سری مقاومت ) است. چند کیلووات باید به این مجموعه اضافه شود تا ضریب قدرت جدید 0.85 پس فاز شود ؟
سوال 2 ) یک بانک خازنی با ظرفیت 20 (KVAR) برای بهبود ضریب توان یک بار مشخص به مقدار 0.9 پس فاز استفاده شده است. توان مختلط را قبل از اضافه شدن خازن حساب کنید به شرط اینکه توان ظاهری نهایی 85 (KVA) باشد
برای سوال اول :
مقاومت ظاهری کل رو داریم
ضریب قدرت هم داریم
بنابراین میتونیم توان های موهومی و حقیقی رو با تبدیلات مختلط یا جمع جبری داشته باشم .
پس الان توان اهمی و غیر اهمی رو داریم
برای ضریب قدرت جدید مقداری که زیاد شده رو به درصد بدست میاریم
بعد فی رو حساب میکنیم
فی یه درصدی تغییر کرده
وقتی فی زیاد میشه یا توان اهمی تغییر میکنه یا موهومی
اهمی که ثابت هست
بنابراین موهومی تغییر میکنه که براحتی با یه کسر ساده بدست میاد
حالا با تفریق توان موهومی جدید ناشی از افزایش ضریب قدرت و توان موهومی قدیمی مقدار افزایشی بدست میاد .
( کلا چهار خط فرمول هست ! )
سول دوم هم همین هست ولی برعکس عمل می کنیم .
یعنی ما یه توان موهومی به شبکه دادیم ضریب قدرتش شد 0.9 پس فاز
حالا میخواد بپرسه قبل از اینکه این بار خازنی بیاد تو مدار توان مختلط چند بوده . با اون توان ظاهری