ehsan0641
کاربر بیش فعال
مرسی که جوابمو دادین و امیدوارم بتونم مثل شما درصد خوبی بزنم
اما وقتی ما سیستم رو پریونیت کردیم خب دیگه نسبت تبدیل برای ترانس در نظر نمیگیریم و فرض کنید من ولتاژ بار رو بگیرم 1 پریونیت
خب چون خط ما و ترانس ما دارای راکتانس هستن خب ولتاژ اولیه باید بشه 1 و خرده ای ( از یک بیشتر ) ینی در واقعیت سر بار من باید 100 کیلو ولت داشته باشم پس در ثانویه ترانس مثلا باید 105 کیلو ولت داشته باشم و در اولیه ترانس باید 12 کیلو ولت داشته باشم تا راکتانس ها رو جبران کنه پس جریان بار باید بشه 0.2 امپر یا 2 پریونیت همونطوری که روی سوال نوشتم آخه اگر مرجع سر بار باشه و 1 پریونیت هم اونجا دارم خب تقسیم بر راکتانسش میکنم جریانش در میاد دیگه کاری ندارم قبلش چی بوده....
اشکال بعدی .... شرمنده سرعت تولید اشکال بیشتر هستش انگار
اشکال بعدی
تو سوال 15 zaa و zbb و zcc که امپدانس های هر خط هستند که ممکن هست برابر هم نباشند رو اصلا نه تو گزینه ها هست و نه تو جواب به حساب آورده ... میشه راهنمایی کنید ؟
اولا بخاطر دقتی که داری بهت تبریک میگم، اما اصل مطلب،ما تو سیستمهای قدرت یه مقدار متفاوت از مدارهای معمولی تحلیل انجامیدیم، به 2 دلیل اولا اینکه سیستممهای قدرت مدار فشرده نیستن و قانونهای kvl.kcl توشون صدق نمیکنه که تو فصل سوم کامل میبینی ایین قضیه رو و تو این سوال مطرح نیست، دوما وقتی ما در سیستم پریونیت محاسبه میکنیم تو همچین سوالاتی معمولا افت ولتاژ رو در نظر نمیگیریم چون افت ولتاژ عددی خیلی کوچیککه و ما نمیتونیم ببه پریونییت محاسبش کنیم، سوال ولتاژ ارسال خط رو داده بنابرین ملزم کرده شما رو که این مقدار رو بپذیرید. اگر سوال ولتاژ ارسال رو نمیداد راه حل شما درست بود
تو سوال بعدی سیستم سه فاز متعادل هست، اصولا بررسی 1 فقط سییستمهای متعادل رو تحلیل میکنه و سیستمهای ناممتعادل جز سرفصل نیس.